plc_pac  发表于 2011/1/19 17:13:44      2514 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

DCS历史趋势一般都多长时间记录一次?我厂一压缩机的轴瓦温度高连锁跳车了,在历史趋势中查不到,但是在报警页里有指示,这是怎么回事?
1楼 0 0 回复
  • zidonghua123

    zidonghua123   |   当前状态:在线

    总积分:92  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-01-19

    最后登录时间: 2011-03-08

    空间 发短消息加为好友

    zidonghua123   发表于 2011/1/19 17:28:44

    顶一个

    2楼 回复本楼

    引用 zidonghua123 2011/1/19 17:28:44 发表于2楼的内容

  • equipment

    equipment   |   当前状态:在线

    总积分:61  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-01-19

    最后登录时间: 2011-01-24

    空间 发短消息加为好友

    equipment   发表于 2011/1/19 17:34:18

    我们这里的历史数据采集为10s ,一套装置的温变多次出现过突然达到最大引起的联锁,跟你们的情况类似。系统的历史趋势是反映长期走势提供给工艺作分析用的。要看到瞬间变化只能在ESD的SOE中和DCS的报警信息中找,这里是不会漏掉的。
    3楼 回复本楼

    引用 equipment 2011/1/19 17:34:18 发表于3楼的内容

  • xzj9098

    xzj9098   |   当前状态:在线

    总积分:1176  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-12-05

    最后登录时间: 2021-08-19

    空间 发短消息加为好友

    xzj9098   发表于 2011/4/2 8:45:22

    DCS的短趋势,一般是1s记录一次。对于联锁系统,建议采用SOE。分辨率为毫秒级。
    4楼 回复本楼

    引用 xzj9098 2011/4/2 8:45:22 发表于4楼的内容

  • dishou33

    dishou33   |   当前状态:在线

    总积分:58  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-12-10

    最后登录时间: 2012-06-05

    空间 发短消息加为好友

    dishou33   发表于 2011/12/10 18:44:28

    三楼说得对

    5楼 回复本楼

    引用 dishou33 2011/12/10 18:44:28 发表于5楼的内容