今天给大家推荐一个AB PLC数采方案,有何异议大家积极讨论哦!

wuyuxi_876  发表于 2011/1/27 10:25:48      2448 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

某公司热电事业部东区化水数据采集方案

2011年1月

一、系统装置概述

    控制系统:AB ControlLogix PLC

    系统功能:烯烃事业部分别通过一套AB ControlLogix PLC东区化水装置

    控制系统可用接口及实现方式:通过控制器本身的以太网接口实现以太网接口

    实际连接:热电事业部AB ControlLogix PLC通过以太网接口连接至交换机。

二、MatrikonOPC实施数据采集所需条件

硬件要求:

    Intel Pentium 4 Processor

    512 MB RAM

    Minimum 32 MB of available hard disk space

软件要求:

    Windows 2000

    Windows XP

    Windows 2003

现场提供软硬件条件:

    研华工控机

   Windows 2003 server

青岛海天炜业自动化有限公司提供软件:

    Matrikon OPC Server for AB PLCs

三、项目实施

项目实施介绍:

此项目中Matrikon OPC Server For AB PLCs通过以太网提供实时数据,通过以太网与AB PLC 进行连接。

下图为Matrikon OPC Server For AB PLCs现场连接示意图:

 点击打开链接

项目实施步骤:

1、  根据装置实际情况找到AB ControlLogix 的IP地址为192.168.0.3(主)192.168.0.4(从)

2、  根据AB ControlLogix 的IP地址,设置Buffer机的IP为192.168.0.98(任意设置,但是需要在同一网段)。

3、  在交换机与Buffer机之间连接网线,架设数采网络

4、  在Buffer机安装MatrikonOPC server for AB PLCs软件

5、  组态OPC Server软件及备份(详细步骤见OPC Server组态)

6、  开启OPC客户端检查测试OPC Server与AB ControlLogix系统通讯是否正常。

OPC Server组态

1、组态步骤:

    安装MatrikonOPC server for AB plc软件

    打开以下窗口路径是:开始-程序-MatrikonOPC-Allen Bradley PLCs- MatrikonOPC AllenBradleyPLCs server

 点击打开链接

图1

 点击打开链接

图2

  点击打开链接

图3

设置完毕后,点击OK,出现图4所示界面

  点击打开链接

图4

  点击打开链接

图5

 

在图5所示的界面,点击OK,出现图6所示界面。

 点击打开链接

图6

2、组态信息备份:

    Matrikon OPC Server软件支持组态方式的全面备份及服务启动时自动加载组态文件的功能,方法为:开始-程序-MatrikonOPC-Allen Bradley PLCs- MatrikonOPC AllenBradleyPLCs server

 点击打开链接

图7

按图7指示为备份文件选择存放路径并取名,系统将生程一个扩展名为 “.XML”的文件,此文件请妥善保存,以免误删造成组态丢失。

3、备份恢复:

   如果发生Buffer机重新启动后OPC Server组态内容丢失或无法正常连接PLC导致OPC通讯失败的情况,可通过重新检查并设置组态备份文件存放路径,使Buffer机重新启动或OPC 服务重新启动时能够自动装载以前设置好的组态信息。具体步骤如下:

    找到以前备份好的组态文件(如本文组态信息备份中提及的备份文件,扩展名为.XML)

    通过图7中的View菜单的Option选项打开选项卡(如图8)

    按下图提示完成选项的设置,点击“OK”退出,重新启动Buffer主机或OPC Server服务,检查是否PLC与OPC之间的通讯恢复正常。

  点击打开链接

图8

四、实施项目总结:

整个项目实施过程中实施人员需要做好以下几点:

1、知道PLC的IP地址

2、连接好OPC与PLC,使OPC server能自动读取数据文件

3、做好备份以防日后故障

在本项目中,AB ControlLogix数据采集采用MatrikonOPC从ControlLogix控制器采集的数据直接为实际需要的工程单位值,无需进行转化,整个过程非常简单。

1楼 0 0 回复
  • 马军成

    马军成   |   当前状态:在线

    总积分:13914  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-01

    最后登录时间: 2022-06-28

    空间 发短消息加为好友

    马军成   发表于 2011/1/27 12:28:46

    版主提示:访问图片受限建议将图片下载并贴上便于大家观看!!

    2楼 回复本楼

    引用 马军成 2011/1/27 12:28:46 发表于2楼的内容

  • wuyuxi_876

    wuyuxi_876   |   当前状态:在线

    总积分:244  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-01-05

    最后登录时间: 2019-06-28

    空间 发短消息加为好友

    wuyuxi_876   发表于 2011/2/14 11:17:16

    谢谢提示,不过我黏贴怎么黏贴不上,所以只有用超链接了。为此带来不便实在抱歉,还希望马版主以后多多关注!

    3楼 回复本楼

    引用 wuyuxi_876 2011/2/14 11:17:16 发表于3楼的内容

  • heavenbird

    heavenbird   |   当前状态:在线

    总积分:194  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-12

    最后登录时间: 2013-03-03

    空间 发短消息加为好友

    heavenbird   发表于 2011/2/15 13:02:43

    这种opcserver软件有好多呢 kepserverex  topserver之类的 RSlinx也可以
    4楼 回复本楼

    引用 heavenbird 2011/2/15 13:02:43 发表于4楼的内容

  • wuyuxi_876

    wuyuxi_876   |   当前状态:在线

    总积分:244  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-01-05

    最后登录时间: 2019-06-28

    空间 发短消息加为好友

    wuyuxi_876   发表于 2011/2/16 13:38:02

    哦,楼上的朋友都接触过哪些,可以给我们谈谈吗?
    5楼 回复本楼

    引用 wuyuxi_876 2011/2/16 13:38:02 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /