您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 三菱变频器外接电位器频率上不去,最高只有52.26HZ

lyc19730508

lyc19730508   |   当前状态:在线

总积分:21345  2024年可用积分:3

注册时间: 2008-03-20

最后登录时间: 2021-05-27

空间 发短消息加为好友

三菱变频器外接电位器频率上不去,最高只有52.26HZ

lyc19730508  发表于 2011/3/11 15:17:06      2244 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

客户一台三菱F500  15KW变频器在我公司维修后,到现场调试时最高频率只能上到52.26HZ面板运行正常(可到120HZ)。把上限频率,基波频率,高速上限频率都改为120HZ情况也一样,参数初始化也不行还是一样的上不去。换了块主板之后就好了。请教各位前辈这块主板哪里有问题?是那个参数还是硬件有问题?

1楼 0 0 回复
  • xxkjfw

    xxkjfw   |   当前状态:在线

    总积分:6843  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-04-18

    最后登录时间: 2019-09-14

    空间 发短消息加为好友

    xxkjfw   发表于 2011/3/11 16:52:33

    变频器大多需要+10V电源,作为频率调节电位器的供电。现场调试时最高频率只能上到52.26HZ,先看看控制端子的+10V供电是否正常?
    2楼 回复本楼

    引用 xxkjfw 2011/3/11 16:52:33 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /