您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 超声波流量计的安装

cxz2365

cxz2365   |   当前状态:在线

总积分:4499  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-09-28

最后登录时间: 2019-07-01

空间 发短消息加为好友

超声波流量计的安装

cxz2365  发表于 2011/3/30 10:03:31    精华  3679 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

 

 

超声波流量计的安装

  时差式超声波流量计是当今世界上具竞争力的流量测量手段,其测量线精度高于1.0%。由于工业现场特别是管路周围环境的多样性,因此,怎样根据特定的环境安装调试超声波流量计,就成了超声波流量测量领域的一个重要课题,本规程详解了超声波流量计的安装细节,从而进一步完整体现了超声波流量计的精度、可靠性和稳定性的优势,大大降低日后的维护工作甚至免维护。
  安装规程细解
  (一)详细了解现场情况
  超声波流量计在安装之前应了解现场情况,包括:
  1.安装传感器处距主机距离为多少;
  2.管道材质、管壁厚度及管径;
  3.管道年限;
  4.流体类型、是否含有杂质、气泡以及是否满管;
  5.流体温度;
  6.安装现场是否有干扰源(如变频、强磁场等);
  7.主机安放处四季温度;
  8.使用的电源电压是否稳定;
  9.是否需要远传信号及种类;
  根据以上提供的现场情况,厂家可针对现场情况进行配置,必要情况下也可特制机型。
  (二)选择安装位置
  选择安装管段对测试精度影响很大,所选管段应避开干扰和涡流这两种对测量精度影响较大的情况,一般选择管段应满足下列条件:
  1、避免在水泵、大功率电台、变频,即有强磁场和震动干扰处安装机器;
  2、选择管材应均匀致密,易于超声波传输的管段;
  3、要有足够长的直管段,安装点上游直管段必须要大于10D(注:D=直径),下游要大于5D;
  4、安装点上游距水泵应有30D距离;
  5、流体应充满管道;
  6、管道周围要有足够的空间便于现场人员操作,地下管道需做测试井,测试井如下:
  (三)确定探头安装方式
  超声波流量计一般有两种探头安装方式,即Z法和V法。
  但是,当D < 200mm而现场情况为下列条件之一者,也可采用Z法安装:
  1、当被测量流体浊度高,用V法测量收不到信号或信号很弱时;
  2、当管道内壁有衬里时;
  3、当管道使用年限太长且内壁结垢严重时;
  对于管道条件较好者,即使D稍大于200mm,为了提高测量精度,也可采用V法安装。
  (四)求得安装距离,确定探头位置
  1、将管道参数输入仪表,选择探头安装方式,得出安装距离;
  2、在水平管道上,一般应选择管道的中部,避开顶部和底部(顶部可能含有气泡、底部可能有沉淀);
  3、V法安装:先确定一个点,按安装距离在水平位置量出另一个点。
  Z法安装:先确定一个点,按安装距离在水平位置量出另一个点,然后测出此点在管道另一侧的对称点。
  (五)管道表面处理
  确定探头位置之后,在两安装点±100mm范围内,使用角磨砂轮机、锉、砂纸等工具将管道打磨至光亮平滑无蚀坑。
  要求:光泽均匀,无起伏不平,手感光滑圆润。需要特别注意,打磨点要求与原管道有同样的弧度,切忌将安装点打磨成平面,用酒精或汽油等将此范围擦净,以利于探头粘接。
  (六)探头与仪表接线
  (七)微调探头位置
  接完线后把探头内部用硅胶注满,放置半小时,然后用硅胶和卡具把探头固定到打磨好的管道上(注意探头方向,引线端向外),然后观察仪表的信号强度、良度与传输时间比,如发现不好,则细微调整探头位置,直到仪表的信号达到规定的范围之内:
  (信号强度:一般应大于6.5,少数可根据现场具体情况另定。)
  (信号良度:低峰值一般为7~14,高峰值一般为25~80。)
  (传输时间比:在100±4范围之内,此值必须稳定。)
  (八)固定探头
  仪表信号调整好以后,用所配卡具将探头固定好,注意不要使钢丝绳倾斜,以免拉动探头,使探头移位,再用硅胶将探头与管道接触的四周封住。此胶凝固大约需一天时间,在未干之前必须注意探头防水。(信号线的外屏蔽线必须可靠接地)。
  超声波流量计[2]主要技术指标:
  

 

插入式超声波流量计

管段式超声波流量计

外加式超声波流量计

管径范围(mm)

DN80-4000

DN20-2000

DN20-4000

流速范围(m/s)

0.01~12

准确度(%)

单声道

双声道

三声道

单声道

双声道

三声道

1.5

1.0

1.0

0.5

1.0(校正0.5)

0.5

0.5

测量介质

饮用水、河水、海水、地下水、冷却水、高温水、污水、润滑油、柴油、燃油、化工液体、其他均质流体

管道材质

金属(如碳钢、铸铁、不锈钢、铝等)非金属材质(如PVC,有机玻璃等)

管衬材质

玻璃钢、沙浆、橡胶等

信号输出

1、4-20mA:阻抗小于800Ω,光电隔离,准确度0.1%。
  2、累计脉冲输出:光电隔离,无源开路输出,传输距离小于500m。
  3、RS-485:光电隔离,波特率可选择,传输距离大于1.6Km.
  4、打印机:RS-232串口模式。打印机为选配件。
  5、M-BUS.

键 盘

2×8汉字键盘

显示器

2×10汉字显示或英文显示

测量功能

显示瞬时流量、瞬时流速、正累计流量、负累计流量、净累计流量、累计运行时间、瞬时供热量、累计共热量、断电时间等。

数据存贮

可存贮前720小时,前365天,前36个月和前十年的测量数据,包括瞬时流量、累计流量、断电时间等。

环境温度

转换器:-10~45℃(特殊环境请说明)
  传感器:-40~+60℃(常温型)
  -40~+160℃(高温型)

传感器材质

不锈钢和陶瓷

不锈钢和普通碳钢

常温型为尼龙高温型为合金铝

传感器承压能力

管内部分压力小于4.5MPa

DN20~700mm小于2.5MPa
  DN800~2000mm小于1.6MPa

与管道内压力无关建议不浸水工作

传感器防护等级

IP68

转换器防护等级

壁挂式转换器:IP65 盘装式转换器:IP52 一体式转换器:IP67

防爆等级

EXdⅡBT6

传感器电缆长度

< 500m

< 500m

< 300m

传感器电缆型号

专用电缆SEYV-75-2(直径7mm),越短越好,减少干扰,也可以加长到300m若长要加粗电缆

工作电源

AC220V, DC12~36V 0.8A (可选)

转换器外形尺寸

壁挂式:213×185×107mm 盘装式:160×80×250mm 一体式:185×140×100mm

传感器外形尺寸

220×&oslash;20(杆部)×&oslash;50(连接部)mm

见管段传感器数据表

60×40×35mm

转换器重量

壁挂式:1.2Kg 盘装式:0.8Kg 一体式:1.4Kg

传感器重量

0.7Kg/支

见管段传感器数据表

0.2Kg/支

热量测量功能

测量供热量、热损耗、入口温度、出口温度


  安装超声波流量计可按照以下步骤操作:
  一:观察安装现场管道是否满足直管段前10D后5D以及离泵30D的距离。(D为管道内直径)
  二:确认管道内流体介质以及是否满管。
  三:确认管道材质以及壁厚(充分考虑到管道内壁结垢厚度)
  四:确认管道使用年限,在使用10左右的管道,即使是碳钢材质,最好也采用插入式安装。
  五:前四步骤完成后可确认使用何种传感器安装
  六:开始向表体输入参数以确定安装距离。
  七:非常重要:精确测量出安装距离。
  (1) 外夹式可选安装传感器大概距离,然后不断调试活动传感器以达到信号和传输比最好的匹配
  (2) 插入使用专用工具测量管道上安装点距离,这个距离很重要,它直接影响表的实际测量精度,所以最好进行多次测量以求较高精度。
  八:安装传感器——调试信号——做防水——归整好信号电缆——清理现场线头等废弃物 ——安装结束——验收签字
   图纸分解如下:
  


  包括:测量流动通道6,被测量的流体通过其中流动;超声波换能器8和9,分别设置在沿测量流动通道6彼此相对的上游端和下游端;上游孔眼11和下游孔眼12,用于使超声波换能器8和9暴露于该测量流动通道6;第一流体抑制器15,至少邻近下游孔眼12,用于减少被测量的流体流入孔眼12;第二流体抑制器16,被设置在测量流动通道6的上游端并相对于孔眼11和12,用于减少被测量的流体流入孔眼11和12;测量控制部件19,用于测量超声波换能器8和9之间的超声波的传播时间;及计算部件20,用于根据该测量控制部件19的信号计算流量。为下游孔眼12设置的第一流体抑制器15包括具有至少一个超声波传输孔22的孔眼密封部件21。因此,有可能稳定超声波换能器之间的流体,以便增强超声波的接收水平,从而提高测量精度和对流量测量的上限值,并减少对于超声波换能器的驱动输入。

 

1楼 0 0 回复
  • psdwzq

    psdwzq   |   当前状态:在线

    总积分:236  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-08-13

    最后登录时间: 2012-12-18

    空间 发短消息加为好友

    psdwzq   发表于 2012/9/7 15:34:18

    很有帮助,请问有没有电感方面的知识呢?最近在研究电感呢。
    2楼 回复本楼

    引用 psdwzq 2012/9/7 15:34:18 发表于2楼的内容

  • 恒润科技

    恒润科技   |   当前状态:在线

    总积分:-12936  2024年可用积分:-463

    注册时间: 2006-09-21

    最后登录时间: 2024-11-22

    空间 发短消息加为好友

    恒润科技   发表于 2018/4/12 9:31:26

    学习到了,感谢分享!

    3楼 回复本楼

    引用 恒润科技 2018/4/12 9:31:26 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /