hege377 发表于 2011/5/16 21:32:55
最其码有两点不妥:
其一,最常识的问题是急停要用常闭点接入。
其二,用急停直接接入PLC不符合安全规则,一般要通过安全继电器进入PLC。
引用 hege377 2011/5/16 21:32:55 发表于2楼的内容
-
引用 hege377 2011/5/16 21:47:25 发表于3楼的内容
-
-
atmupkeep 发表于 2011/5/17 14:48:43
在PLC中,接常开常闭基本上没有多大差别。如果可能最好是按照习惯来接。这种急停,一旦线路出问题(断线)将失去了急停的作用。4楼 回复本楼
引用 atmupkeep 2011/5/17 14:48:43 发表于4楼的内容
-
-
-
lyc19730508 | 当前状态:在线
总积分:21345 2024年可用积分:3
注册时间: 2008-03-20
最后登录时间: 2021-05-27
-
lyc19730508 发表于 2011/5/17 21:22:56
个人认为接常开比较符合PLC编程习惯。按下以后PLC程序“接通”,不按时为停止工作状态。5楼 回复本楼
引用 lyc19730508 2011/5/17 21:22:56 发表于5楼的内容
-
-
引用 hege377 2011/5/19 16:54:52 发表于6楼的内容
-
-
fs_yy 发表于 2011/7/4 10:15:22
真的想安全一点,就用安全继电器.
私人给个方法你,急停装两组触点,NO和NC,同时按入PLC,相互判断,这样出错的可能性应当是很低的.
引用 fs_yy 2011/7/4 10:15:22 发表于7楼的内容