触摸屏系统参数设置里面新增一台本地PLC,那么是不是意味着触摸屏就是主机,本地PLC就是从机。
在这种连接方式下,触摸屏能不能作为从机使用,即只接收PLC的数据,不给PLC发送命令。
sweect | 当前状态:在线
总积分:5941 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-11-07
最后登录时间: 2023-08-21
sweect 发表于 2011/6/1 10:37:33
做主还是做从视控制需求而定,如果完全不发送指令,只接受指令的话,您要把触屏设置成modbus设备。
系统参数中新增MODBUS server 同时,您使用的PLC也支持modbus协议通讯。这样屏既可做主也可做从。