  一、变频恒压供水的特点
  1. 节能,可以实现节电20%-40%,能实现绿色用电。
  2. 占地面积小,投入少,效率高。
  3. 配置灵活,自动化程度高,功能齐全,灵活可靠。
  4. 运行合理,由于是软起和软停,不但可以消除水锤效应,而且电机轴上的平均扭矩和磨损减小减少了维修量和维修费用,并且水泵的寿命大大提高。
  5. 由于变频恒压调速直接从水源供水,减少了原有供水方式的二次污染,防止了很多传染疾病的传染源头。
  6. 通过通信控制,可以实现无人值守,节约了人力物力。
1楼 0 0 回复
  • gkren

    gkren   |   当前状态:在线

    总积分:130  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-31

    最后登录时间: 2017-07-04

    空间 发短消息加为好友

    gkren   发表于 2011/6/1 12:01:49

      二、节能原理
      由水泵的工作原理可知:水泵的流量与水泵(电机)的转速成正比,水泵的扬程与水泵(电机)的转速的平方成正比,水泵的轴功率等于流量与扬程的乘积,故水泵的轴功率与水泵的转速的三次方成正比(既水泵的轴功率与供电频率的三次方成正比)。根据上述原理可知改变水泵的转速就可改变水泵的功率。
      流量基本公式:
      Q∝N    H∝N2     KW=Q*H∝N3
      以上Q代表流量,N代表转速,H代表扬程,KW代表轴功率。
      例如:将供电频率由50HZ降为45HZ,则P45/P50=(45/50)3= 0.729,即P45=0.729 P50;
      将供电频率由50HZ降为40HZ,则P40/P50=(40/50)3= 0.512,即P40=0.512 P50。
      水泵一般是按供水系统在设计时的最大工况需求来考虑的,而用水系统在实际使用中有很多时间不一定能达到用水的最大量,一般用阀门调节增大系统的阻力来节流,造成电机用电损失,而采用变频器可使系统工作状态平缓稳定,通过改变转速来调节用水供应,并可通过降低转速节能收回投资。
    2楼 回复本楼

    引用 gkren 2011/6/1 12:01:49 发表于2楼的内容

  • gkren

    gkren   |   当前状态:在线

    总积分:130  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-31

    最后登录时间: 2017-07-04

    空间 发短消息加为好友

    gkren   发表于 2011/6/1 12:02:20

    三、变频调速恒压供水设备的主要应用场合
    1、高层建筑,城乡居民小区,企事业等生活用水;
    2、各类工业需要恒压控制的用水,冷却水循环,热力网水循环,锅炉补水等;
    3、中央空调系统;
    4、自来水厂增压系统;
    5、农田灌溉,污水处理,人造喷泉;
    6、各种流体恒压控制系统。