零线接在了地线上,会出什么样的危险?

218hty  发表于 2011/6/6 8:19:22      1570 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

前几天到隔壁的厂里去,零线接在了地线上,会出什么样的危险?
1楼 0 0 回复
  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8595  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2011/6/6 9:39:23

     

    漏电保护器跳闸

    2楼 回复本楼

    引用 swy 2011/6/6 9:39:23 发表于2楼的内容

  • yujie0324

    yujie0324   |   当前状态:在线

    总积分:1425  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-14

    最后登录时间: 2015-01-23

    空间 发短消息加为好友

    yujie0324   发表于 2011/6/6 21:48:02

    最好不要接在地线上,因为地线是用来漏电保护的,假如零线带电了那就危险了


    3楼 回复本楼

    引用 yujie0324 2011/6/6 21:48:02 发表于3楼的内容

  • jlswhq2010

    jlswhq2010   |   当前状态:在线

    总积分:207  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-11-18

    最后登录时间: 2012-08-08

    空间 发短消息加为好友

    jlswhq2010   发表于 2011/6/18 12:17:36

    应该影响不大,因为在变压器处,就已将零线接到大地了(儿时到变压器旁玩看到的)。而大地就像一个大电容,所以火线与地线之间有电压,还可以通过火线与地线来点亮白炽灯,当然亮度会不如火线与零线点灯了。
    4楼 回复本楼

    引用 jlswhq2010 2011/6/18 12:17:36 发表于4楼的内容

  • 218hty

    218hty   |   当前状态:在线

    总积分:9071  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-18

    最后登录时间: 2019-06-25

    空间 发短消息加为好友

    218hty   发表于 2011/6/18 12:31:11

    但是他们没有安装漏电开关,只是安装的断路器。所以有的设备有掉漆的地方就会电到人。