西门子系列变频器维修的一些实例

sweect  发表于 2011/6/12 9:39:40      1549 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

1ECO系列变频器:
ECO系列变频器是西门子销售非常大但故障最多的机型,主要表现在:输出模块烧坏、开关电源损坏、F231故障。其中,ECO变频器在设计上没有考虑功率模块与驱动电路间的间隔电路,导致强电直接进入控制电路,而引起开关电源和驱动电路严重损坏。
2MDV系列变频器:
其常见故障是驱动电路损坏造成输出模块损坏。其主要原因是:光电隔离器4506输出的上提电阻损坏短路,使得4506的输入无论是高电率还是低电率,输出送到T95的信号始终是高电率。变频器运行时,造成同一桥臂二个开关元件同时导通而损坏逆变模块。
3MM420MM430MM440系列变频器:
该三系列变频器是西门子公司目前主推的通用型变频器,其故障现象与ECOMDV大同小异,但由于其在结构和软件上作了适当的变化,功能较ECO等较为完善,但故障还是较多。
46SE70系列书本型变频器:
该系列变频器可以说是西门子公司优势产品,市场反映质量较好,故障率较低,常见故障“F008”“F002”“F011”等,很多情况下是采样电阻和电流传感器等损坏造成。当然,滤波电容的损坏是值得另外注意的。
1楼 0 0 回复
  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2011/6/12 9:41:39

    常见故障维修实例
    1)故障现象:有一台MM410 变频器,上电后面板显示故障代码[F231]或[F002]。
    原因分析:这种故障原因一般有两种可能,常见的原因是由于电源驱动板有问题,也有少部分是因为主控板造成的。
    处理方法:可以先换一块主控板试一试,否则问题肯定在电源驱动板部分了。
    2)故障现象:有一台MM410变频器,上电后面板无显示,面板下的指示灯的指示状况是绿灯不亮,黄灯快闪。
    原因分析:这种现象说明整流和开关电源部分的电路工作基本正常,问题出在开关电源的某一路不正常,如整流二极管击穿或开路,可以用万用表测量开关电源的几路整流二极管,很容易发现问题。这种问题一般是二极管的耐压偏低,电源脉动冲击造成的。
    处理方法:更换相应的整流二极管问题就解决了。
    3)故障现象:有一台MM420-3kW变频器,故障代码[F0022,F0001,A0501] 显示不定,敲击机壳或动一动面板和主板时显示正常。
    原因分析:一般属于接插件的问题,检查一下各部位接插件就可解决问题。也发现有个别机器是因为线路板上的阻容元件质量问题或焊接不良所致。
    4)故障现象:有一台MM430-55kW 变频器,上电后显示[-----]。
    原因分析:这种故障是因为主控板出问题造成的。是用户在安装的过程中没有严格遵循EMC规范,将强弱电没有分开布线,由于外围控制线路有强电干扰造成主控板某些元件(如贴片电容、电阻等)损坏、接地不良;或者是没有使用屏蔽线,致使主控板的I/O口被烧毁。但有时与主控板散热不好也有一定的关系,也有个别问题出在电源板上。
    处理方法:多数情况下,换一块主控板问题就可以得到解决。
    5)故障现象:一台MM440-200kW变频器,由于负载惯量较大,启动转距大,设备启动时频率只能上升到5 Hz左右就再也上不去,并且报警,显示故障代码[F0001],表示变频器过电流。
    原因分析:作为变频器本身是没有问题的,问题是客户参数设置不当,控制方式采用矢量控制方式。
    处理方法:正确设定电机的参数/模型就可以解决问题。
    6)故障现象:一台MM440 变频器,上电后显示正常,一旦运行即显示故障代码[F0001],即变频器过电流,即使空载也一样。
    原因分析:一般这种现象说明IGBT模块损坏或驱动板有问题,需更换IGBT模块并仔细检查驱动部分后才能再次上电,不然可能因为驱动板的问题造成IGBT模块再次损坏!这种问题的出现,一般是因为变频器多次过载或电源电压波动较大,特别是电源电压偏低,使得变频器脉动电流过大主控板CPU来不及反映并采取保护措施所造成的。
    7)故障现象:有一台变频器(MM440-22kW),上电显示正常,一运行就出现[P----]或[-----]。
    原因分析:仔细观察,发现风扇的转速有些不正常,把风扇拔掉又会显示故障代码[F0030],在维修的过程中有时报警较乱,还出现过故障代码[F0021/F0001/A0501]等。先给了运行信号然后再把风扇接上去就不出现[P----],但是接上第一个风扇时,风扇的转速是正常的,输出三相也正常;
    再接上第二个风扇时,风扇的转速明显不正常。于是分析问题在电源板上。检查结果是开关电源电路的其中一路的供电滤波电容漏电造成的。
    处理方法:更换电容问题就解决了。
    8)故障现象:有一台MM440-75kW 变频器,安装好以后开始时运行正常,半个多小时后电机停转,可是变频器的运转信号并没有丢失却仍在保持,面板显示故障代码[A0922]报警信息,表示变频器没有负载,测量变频器三相输出端无电压输出。将变频器手动停止,再次运行又恢复正常。正常时面板显示的输出电流是40耀60 A。过了二十多分钟同样的故障现象又出现,这时面板显示的输出电流只有0.6 A左右。
    原因分析:判断是驱动板上的电流检测单元出了问题。
    处理方法:更换驱动板后问题解决。
    9)故障现象:有一台MM440变频器的AOP面板仅能存储一组参数。
    原因分析:造成这种现象的原因可能是设计时AOP面板中的内存不够。变频器选型手册中介绍AOP面板中能存储10组参数,但在用AOP面板作第二台变频器参数的备份时,面板上显示“存储容量不足”。
    处理方法:在菜单中选择“语言”项;在“语言”项中选择一种不使用的语言;按Fn+驻键选择删除,经提示后按P 键确认;这样AOP 面板就可存储10组参数。