您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 大家讨论讨论,这样做,行不?

aaing

aaing   |   当前状态:在线

总积分:27966  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-04-27

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

大家讨论讨论,这样做,行不?

aaing  发表于 2011/7/5 17:53:11      1774 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

一变频器,使用在起重机上面,用途是调速。

目前只有一只变频器。机构有主钩,副钩和大车三个机构。因为在升降工作的时候。不允许大车运行,在主钩工作时,副钩不允许工作。

鉴于此,我想采用一台变频器控制三机构的电动机。

变频器输出电源采取接触器分别供给三只电动机。主钩电动机要求是采取带PG矢量闭环控制,大车要求是采取V/F开环控制。

参数:主钩55KW、副钩22KW、大车22KW。

大家讨论一下,这样做可行性好吗?最大缺点和优点是哪些?

1楼 0 0 回复
  • yujie0324

    yujie0324   |   当前状态:在线

    总积分:1425  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-14

    最后登录时间: 2015-01-23

    空间 发短消息加为好友

    yujie0324   发表于 2011/7/6 6:52:12

    本人没有接触,帮顶一下

    大家互相帮助

    2楼 回复本楼

    引用 yujie0324 2011/7/6 6:52:12 发表于2楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2011/7/7 11:13:25

    应该可行,但要做好逻辑关系。变频器在工作时,不可进行负载切换
    3楼 回复本楼

    引用 ababab 2011/7/7 11:13:25 发表于3楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2011/7/7 14:02:19

    当然得有一套完整的逻辑切换电路,以避免误操作
    4楼 回复本楼

    引用 swy 2011/7/7 14:02:19 发表于4楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2011/7/8 8:25:34

    谢谢大家………………
    5楼 回复本楼

    引用 aaing 2011/7/8 8:25:34 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /