您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 投入式液位变送器输出异常分析及处理

jshkyb

jshkyb   |   当前状态:离线

总积分:0  2024年可用积分:0

注册时间: 0001-01-01

最后登录时间: 0001-01-01

空间 发短消息加为好友

投入式液位变送器输出异常分析及处理

jshkyb  发表于 2011/7/6 16:37:16    精华  2204 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读


投入式液位变送器输出异常分析如下:
测量对象:  室外循环水池液位测量,水温4050℃左右,封闭式开口水池,水池顶部有Ф300mm开口.
安装形势:投入式液位变送器在Ф300mm开口处放入池底,由于导电电缆长,盘了几圈连同中继盒挂在开口处上方.
故障现象:室外温度0℃以上测量正常,-10℃以下测量出现故障,数显表显示固定液位数值,不随液位的高低变化.
故障检查:把投入式液位变送器拿出水池,输出信号不回零,用微压信号发生器输入压力值,输出信号不变化.把投入式液位变送器拆下,放置室温20℃左右的修理间进行干燥后,用微压信号发生器和标准表进行校验,输出正常。
故障怀疑根据故障现象,怀疑导气电缆堵塞.由于,投入式液位变送器置于水池内,水池温度高,池外温度低,导气电缆内有一定的热量向外传输,在传输过程中遇到低温,在盘圈的地方形成冷凝水排不出去,形成冰堵。
处理方法把导气电缆多余部分去掉,对中继盒进行保温处理。
处理结果水位测量输出正常。

 

1楼 0 0 回复
  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2011/7/7 8:32:44

    这个好,值得参考

    2楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2011/7/7 8:32:44 发表于2楼的内容

  • psdwzq

    psdwzq   |   当前状态:在线

    总积分:236  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-08-13

    最后登录时间: 2012-12-18

    空间 发短消息加为好友

    psdwzq   发表于 2012/9/10 14:56:59

    学习了!有些关于电感的问题,不知道楼主能解答不?私信。
    3楼 回复本楼

    引用 psdwzq 2012/9/10 14:56:59 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /