您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 怎样检测 无极NFM系统列电容器??????急

belle

belle   |   当前状态:在线

总积分:672  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-06-29

最后登录时间: 2012-04-18

空间 发短消息加为好友

怎样检测 无极NFM系统列电容器??????急

belle  发表于 2011/7/8 12:14:53      1546 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

最近遇到一道难题怎样检测 无极NFM系统列电容器??????急
1楼 0 0 回复
  • liangliang1

    liangliang1   |   当前状态:在线

    总积分:796  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-07-01

    最后登录时间: 2013-05-23

    空间 发短消息加为好友

    liangliang1   发表于 2011/7/8 12:16:23

        无极NFM系统列电容器的检测方法

      1.测试交流电压是最简单有效的判断法。

        首先在待测的NFM系统列电容器两端接上一根带电源导线的插头,同样在导线与NFM系列电容器间再串接入一支交流保险丝管,然后将插头插入电源插座内,约待数秒钟的充电时间内如果串接入的保险丝即刻被烧毁,则说明NFM系列电容器已有短路。而当数秒钟后保险丝没有被烧断立即拔下电源插头,并用绝缘螺丝刀的金属杆与NFM系列电容器两端迅速加以短路。如果NFM系列电容器正常,短路放电的瞬间便会冒出电火花,当电容量越大时电火花则越强烈,而且拌有很清脆的炸响声。若经几次通电并短路后,均无电火花出现或者冒出的电火花很微弱并无声响,则说明NFM系列电容器内部已断路或者电容量已严重衰减,也只能作报废处理。

        2.利用NFM系列电容器充放电的特性,采用万用电表加以测量判断。

        首先将万用表拨至R×1k或Rxlok挡,表笔跨接NFM系列电容器两电极,此时万用表指针大幅度摆动,并指向零电位后,指针又会慢慢退回至几百干欧以上,则证明NFM系列电容器无故障。若指针在零电位处不动不退回,说明NFM系列电容器内部已短路。

        但如指针在某刻度处停下不退回,也说明NFM系列电容器已严重漏电,则不能再继续使用。而当用表笔分别测量两电极引脚与外壳体间的电阻值,均显示值为无穷大时为正常。

        3.采用兆欧表的测量可以正确判断NFM系列电容器是否存在内部短路和开路。

        兆欧表选用量程在250V级,测量时将兆欧表的端引线夹分别接于NFM系列电容器引线及外壳,当由慢到快摇动兆欧表手柄后,表针即指向无穷大(∞)时,说明NFM系列电容器内部已产生开路故障,而当表针指向表盘的0位值时,则证明NFM系列电容器内部已产生短路故障,均同时可作报废处理。
    2楼 回复本楼

    引用 liangliang1 2011/7/8 12:16:23 发表于2楼的内容

  • onew

    onew   |   当前状态:在线

    总积分:76  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-09-11

    最后登录时间: 2012-09-11

    空间 发短消息加为好友

    onew   发表于 2012/9/11 11:32:02

    无极性电容是没有正负极的,一般只有电解电容才有正负极的
    电解电容外面有一条很粗的白线,白线里面有一行负号,那边的一级就是负极。另一边就是正极。用表测时,按容量选档位。4700pf左右用10k档容量再小用表就很难测了。方法是两表笔分别接触两电极,每次测时先把电容器放电。电阻大的那次黑笔接的那一极是正极。
    3楼 回复本楼

    引用 onew 2012/9/11 11:32:02 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /