您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器端子无法运行故障请教

liangliang1

liangliang1   |   当前状态:在线

总积分:796  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-07-01

最后登录时间: 2013-05-23

空间 发短消息加为好友

变频器端子无法运行故障请教

liangliang1  发表于 2011/7/15 12:02:44      1198 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

西门子440-22KW变频器,面板运行正常,使用端子运行端子没有反应。参数已核实,恢复出厂之后,查看P0700=2,P0701=1,P1000=2,模拟量给入后面板50.00HZ闪烁,短接端子5和9,没有反应,已更换CPU控制板和I/O板,已确定是电源驱动板故障,但找不到原因,请高手指点,不胜感激!
1楼 0 0 回复
  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7505  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2011/7/15 13:01:17

    模块坏了,引起的 。说明书都建议负荷要短
    2楼 回复本楼

    引用 fung 2011/7/15 13:01:17 发表于2楼的内容

  • weixiao

    weixiao   |   当前状态:在线

    总积分:800  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-07-01

    最后登录时间: 2013-04-17

    空间 发短消息加为好友

    weixiao   发表于 2011/7/18 11:05:19

    面板操作运行正常,驱动板就没有问题噢。端子不能运行,只有两个原因,一时参数设置不正确,二时信号端子电路损坏。
    3楼 回复本楼

    引用 weixiao 2011/7/18 11:05:19 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /