您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 检测步进电机堵转?

belle

belle   |   当前状态:在线

总积分:672  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-06-29

最后登录时间: 2012-04-18

空间 发短消息加为好友

检测步进电机堵转?

belle  发表于 2011/7/22 11:00:21      1955 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

有个项目要用步进电机带动物料运送机构,而运送机构有可能被卡住不能动,有什么办法能使控制系统检测到步进电机被堵转,我想从驱动器上做检测,检测步进驱动器的输出电流,请问这种方法可行吗?还有其它方法吗?
1楼 0 0 回复
  • yujie0324

    yujie0324   |   当前状态:在线

    总积分:1425  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-14

    最后登录时间: 2015-01-23

    空间 发短消息加为好友

    yujie0324   发表于 2011/7/22 15:12:30

    检测电流是不行的,电机处于加速或减速状态电流也会增加。而且步进驱动器上的电流信号不容易获得。

    2楼 回复本楼

    引用 yujie0324 2011/7/22 15:12:30 发表于2楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2011/7/22 15:48:08

    要看什么电机,一般电机带不带负荷转速应该不会变化很大。
    3楼 回复本楼

    引用 aaing 2011/7/22 15:48:08 发表于3楼的内容

  • yujie0324

    yujie0324   |   当前状态:在线

    总积分:1425  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-14

    最后登录时间: 2015-01-23

    空间 发短消息加为好友

    yujie0324   发表于 2011/7/23 9:37:45

    在设备旋转机构上加个传感器就行,不转了就没有信号,方便便宜。

    4楼 回复本楼

    引用 yujie0324 2011/7/23 9:37:45 发表于4楼的内容

  • belle

    belle   |   当前状态:在线

    总积分:672  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-06-29

    最后登录时间: 2012-04-18

    空间 发短消息加为好友

    belle   发表于 2011/7/25 17:18:41

    谢了各位大侠           

    5楼 回复本楼

    引用 belle 2011/7/25 17:18:41 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /