happy564  发表于 2011/7/25 9:46:36      952 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

plc有个ET200M的从站,从站有两个数字量输入两个数字量输出后面两个热电阻模拟量输入,问题在两个热电阻输入模块上,这个两个模块间歇性的通讯中断,致使温度为零。每次出现中断后过段时间就会恢复正常,通过硬件检测提示的是机架故障,I/O访问错误,大家帮帮忙,有遇到过这种情况的么?谢谢啦

1楼 0 0 回复
  • shandong

    shandong   |   当前状态:在线

    总积分:3322  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-07-01

    最后登录时间: 2013-07-20

    空间 发短消息加为好友

    shandong   发表于 2011/7/26 16:34:04

    DP线检查,主要是屏蔽层看看是否连接的好,还有就是干扰,如果线路长的话可以考虑降低通讯波特率
    去除模块本身的硬件问题,个人认为是干扰的原因,以前遇到过类似情况,把接地搞搞好,看看~
    2楼 回复本楼

    引用 shandong 2011/7/26 16:34:04 发表于2楼的内容