您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 如何把程序运行周期控制在在0.2ms之内

belle

belle   |   当前状态:在线

总积分:672  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-06-29

最后登录时间: 2012-04-18

空间 发短消息加为好友

如何把程序运行周期控制在在0.2ms之内

belle  发表于 2011/7/25 11:07:12      1011 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我有个看似简单问题,就是程序速度跟不上,就是根据编码器连接所对应的计数器,利用计数器的值与设定值比较,当相同时候驱动Y输出,当计数器的值与设定值相同(另外一个设定值)时候,就停止Y输出,编码器是360脉冲,机台速度800转/分钟,在最大的速度是每脉冲0.2ms 多点,如何保证运算速度跟得上呢?

我的问题就是一个凸轮开关的问题,我想在PLC里面实现这个功能,不知道有谁尝试过呢?
1楼 0 0 回复
  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2011/7/25 17:01:07

    高速计数与高速计数器的比较指令都是采用中断处理高速动作,与扫描周期无关。
    2楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2011/7/25 17:01:07 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /