您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业无线 » NCU上的PG MPI接口具体可以接什么?

marry123

marry123   |   当前状态:在线

总积分:902  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-06-29

最后登录时间: 2012-04-23

空间 发短消息加为好友

NCU上的PG MPI接口具体可以接什么?

marry123  发表于 2011/7/29 16:38:47      1312 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

一直对这个接口不了解,我看到有用这个口接手轮的,可是手轮不应该用I/O口接吗?请教各位大侠,多谢了
1楼 0 0 回复
  • shandong

    shandong   |   当前状态:在线

    总积分:3322  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-07-01

    最后登录时间: 2013-07-20

    空间 发短消息加为好友

    shandong   发表于 2011/8/2 9:32:09

    X121是接手轮的A,A-,B,B-,5V,0V的脉冲信号,有个接线盒,需要跳线,X101接MPI 总线电缆,就是接到前面的PCU上,X122是MPI-PG电缆,就是插适配器连电脑调PLC,
    2楼 回复本楼

    引用 shandong 2011/8/2 9:32:09 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /