您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 请教PLC程序?

weixiao

weixiao   |   当前状态:在线

总积分:800  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-07-01

最后登录时间: 2013-04-17

空间 发短消息加为好友

请教PLC程序?

weixiao  发表于 2011/8/1 10:45:18      825 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

请教在实际的输入点中并没有用到I100.0,而在程序中使用了很多次I100.0,请问I100.0是在什么条件下动作,或是在CPU设置中的某个地方可以设置?
1楼 0 0 回复
  • belle

    belle   |   当前状态:在线

    总积分:672  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-06-29

    最后登录时间: 2012-04-18

    空间 发短消息加为好友

    belle   发表于 2011/8/3 9:50:19

    于S7-300,400来说,高硬件版本可以如同欧姆龙一样,即IO区域在没有定义到时作为内部继电器来使用。诸如:
    L M0.0
    = I100.0
    是合法的语句,但是早期硬件版本是不允许这样做的。

     

    2楼 回复本楼

    引用 belle 2011/8/3 9:50:19 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /