您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 求助,LDP与PLS的不同处

aaing

aaing   |   当前状态:在线

总积分:27966  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-04-27

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

求助,LDP与PLS的不同处

aaing  发表于 2011/8/4 17:44:52      1318 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

LDP与PLS的不同处
1楼 0 0 回复
  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7505  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2011/8/5 11:25:52

    其实也没不同。

    PLS只是通过一个线圈过渡,LDP只不过是用了内部变量而已。

    但是对于PLC来说会有些不同,因为只有从FX2N开始才支持到了LDP这种触点的边沿检测指令,早先的机型并不支持,因此为了保留与早先机型的兼容性,该指令被一直沿用。

    2楼 回复本楼

    引用 fung 2011/8/5 11:25:52 发表于2楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2011/8/7 16:06:48

    ldp  x0   out  m0与LD X0  PLS M0功能是一样的
    3楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2011/8/7 16:06:48 发表于3楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8596  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2011/8/9 10:12:05

    两者使用原理相同,应用时有的场合略有区别;LDP指令是(对应元件接通后)第一次执行到该指令时起作用,而不是该元件接通瞬间就一定起作用。
    4楼 回复本楼

    引用 swy 2011/8/9 10:12:05 发表于4楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2011/8/9 12:03:35

     先有PLS指令,后来因使用的方便、而有的机型增加了LDP指令。
    5楼 回复本楼

    引用 ababab 2011/8/9 12:03:35 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /