您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 传感器输出信号的问题

sweect

sweect   |   当前状态:在线

总积分:5941  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-11-07

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

传感器输出信号的问题

sweect  发表于 2011/8/5 9:14:56      1255 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

  最近公司买了行德国产的倾角传感器,传感器的检测角度为正负10度,输出信号为4-20MA的。我用万用表测量信号的输出范围,红表笔接信号输出线,黑表笔接传感器的负极。测量结果显示,在超过正10度以后,电流最大值达到了26MA,在超过负10度以后,电流最小值达到了1.8MA。既然标明了输出范围为4-20MA,那么这个传感器是否存在了问题?
1楼 0 0 回复
  • yujie0324

    yujie0324   |   当前状态:在线

    总积分:1425  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-14

    最后登录时间: 2015-01-23

    空间 发短消息加为好友

    yujie0324   发表于 2011/8/6 21:59:21

    属于正常,因为你超过的倾角范围。4—20mA是在正负10度的倾角范围内
    2楼 回复本楼

    引用 yujie0324 2011/8/6 21:59:21 发表于2楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2011/8/7 9:59:15

    应该是-10~10度之间对应的输出是4~20吧? 没接触过倾角的。

    不过如果范围一直在4~20之间,怎么知道倾角超出范围了?

    3楼 回复本楼

    引用 jijun 2011/8/7 9:59:15 发表于3楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2011/8/8 15:16:31

    量电流是这么量的吗?
    4楼 回复本楼

    引用 swy 2011/8/8 15:16:31 发表于4楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2011/8/10 10:34:17

    种偏差不算问题。只要在正负十度之间是4-20mA属于正常。
    5楼 回复本楼

    引用 aaing 2011/8/10 10:34:17 发表于5楼的内容