您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 电缆接线

agnes

agnes   |   当前状态:在线

总积分:830  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-06-28

最后登录时间: 2012-05-28

空间 发短消息加为好友

电缆接线

agnes  发表于 2011/8/11 9:58:15      1084 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

CPM2A与电脑hostlink协议通讯RS232电缆接线  

如题,用labview读取PLC的数据,RS232口接线是2-3,3-2,9-9吗?

 

1楼 0 0 回复
  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5844  2024年可用积分:2

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2011/8/12 16:14:41

    你说的问题可以到,(LabVIEW上PLC串口调试程序的编写)一文中找到
    2楼 回复本楼

    引用 jijun 2011/8/12 16:14:41 发表于2楼的内容

  • zhuyanmei

    zhuyanmei   |   当前状态:在线

    总积分:1009  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-06-28

    最后登录时间: 2011-12-09

    空间 发短消息加为好友

    zhuyanmei   发表于 2011/8/15 9:34:44

    CPM2A与电脑hostlink协议通讯RS232电缆接线
    也可以用三芯线
    PLC   PC
    2-2
    3-3
    9-5
    PLC4和5短接
    电脑4和6、7和8短接
    PLC   PC
    2-2
    3-3
    4-8
    5-7
    9-5
    你那个是PLC与PLC连接的做线方法
    3楼 回复本楼

    引用 zhuyanmei 2011/8/15 9:34:44 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /