您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 以太网通讯?

yu12

yu12   |   当前状态:在线

总积分:651  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-07-01

最后登录时间: 2012-01-08

空间 发短消息加为好友

以太网通讯?

yu12  发表于 2011/8/11 10:35:35      1423 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

CP1H PLC能否做以太网通讯?
1楼 0 0 回复
  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2011/8/12 15:59:59

    可以,要加配CP1W-CIF41,或者配CJ高功能模块CJ1W-ETN21
    2楼 回复本楼

    引用 aaing 2011/8/12 15:59:59 发表于2楼的内容

  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2011/8/14 19:00:10

    可以的 楼上说的很详细
    加高功能模块需要加适配器
    3楼 回复本楼

    引用 xuwenbin 2011/8/14 19:00:10 发表于3楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2011/8/15 17:46:04

    CP1W-CIF41只能被动响应
    4楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2011/8/15 17:46:04 发表于4楼的内容

  • tlh1212

    tlh1212   |   当前状态:在线

    总积分:637  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-03-19

    最后登录时间: 2012-06-16

    空间 发短消息加为好友

    tlh1212   发表于 2011/8/22 17:28:58

    行业新收过来学习了!

    5楼 回复本楼

    引用 tlh1212 2011/8/22 17:28:58 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /