您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样?) K3

hypermill9

hypermill9   |   当前状态:在线

总积分:7709  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-02-07

最后登录时间: 2023-08-18

空间 发短消息加为好友

采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样?) K3

hypermill9  发表于 2011/8/12 14:16:18      1101 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样?) K3
1楼 0 0 回复
  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2011/8/13 18:18:50

    采用变频器运转,随着电机的加速相应提高频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为100%以上,可以带全负载起动。
    2楼 回复本楼

    引用 fung 2011/8/13 18:18:50 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /