怎样判断数传电台modem是否需要握手信号

jijun  发表于 2011/8/12 17:33:45      1684 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

如果数传电台modem设置了PTT延时,是否就意味着这个MODEM需要handshaking,即需要RTS/CTS控制?或者说流控制为硬件RTS/CTS 的MODEM都需要有握手信号?这是我所迷糊的概念,请高手赐教。
1楼 0 0 回复
  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2011/8/13 18:23:44

    RTS/CTS是RS-232C接口的数据流控制信号。有些数传电台MODEM厂家利用RTS做为PTT控制信号,当控制设备需要发送数据时,置RTS有效,使数传电台MODEM处于发射状态,当数传电台MODEM发射信道准备就绪后,数传电台MODEM置CTS有效,通知控制设备可以发送数据了。从RTS有效到CTS有效的延迟时间一般就是PTT延迟时间,这个时间一般有确定值。这种用法和通常的RS-232C接口的RTS/CTS概念有一定区别。RS-232C接口的RTS/CTS就是简单的数据流控制信号,是DTE和DCE之间在高速数据传输中控制数据流的缓冲接收,不包括什么信道建立时间。
    2楼 回复本楼

    引用 aaing 2011/8/13 18:23:44 发表于2楼的内容

  • yujie0324

    yujie0324   |   当前状态:在线

    总积分:1425  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-14

    最后登录时间: 2015-01-23

    空间 发短消息加为好友

    yujie0324   发表于 2011/8/14 15:13:39

    高招! 试验了!

     

    3楼 回复本楼

    引用 yujie0324 2011/8/14 15:13:39 发表于3楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2011/8/16 11:01:50

    你可以用MDS公司的x2710系列以及OEM系列数传电台可不用RTS/CTS控制信号
    4楼 回复本楼

    引用 fung 2011/8/16 11:01:50 发表于4楼的内容