您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 请问变频器输出端可以装接触器吗?

ababab

ababab   |   当前状态:在线

总积分:5826  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-06

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

请问变频器输出端可以装接触器吗?

ababab  发表于 2011/8/18 10:34:40      2107 查看 9 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

请问变频器输出端可以装接触器吗?
1楼 0 0 回复
  • pikylin

    pikylin   |   当前状态:在线

    总积分:112  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-01-22

    最后登录时间: 2012-02-02

    空间 发短消息加为好友

    pikylin   发表于 2011/8/18 11:26:21

    这个不行 停车时,电流要有通路回馈 
    2楼 回复本楼

    引用 pikylin 2011/8/18 11:26:21 发表于2楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8596  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2011/8/19 10:31:46

    接了后干扰较大 尤其对PLC
    3楼 回复本楼

    引用 swy 2011/8/19 10:31:46 发表于3楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2011/8/21 10:15:08

    输出点 貌似接了没什么用的把

    4楼 回复本楼

    引用 aaing 2011/8/21 10:15:08 发表于4楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2011/8/21 21:52:10

    可以的。多台水泵的恒压供水就在变频器的输出端装有接触器

    5楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2011/8/21 21:52:10 发表于5楼的内容

  • 218hty

    218hty   |   当前状态:在线

    总积分:9071  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-18

    最后登录时间: 2019-06-25

    空间 发短消息加为好友

    218hty   发表于 2011/8/22 7:37:59

    如楼上所述,是可以的。单台的就不需要了。

    6楼 回复本楼

    引用 218hty 2011/8/22 7:37:59 发表于6楼的内容

  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2011/8/24 13:06:51

    接是没有问题的,但是主要看有没有必要。不要造成不必要的麻烦!
    7楼 回复本楼

    引用 xuwenbin 2011/8/24 13:06:51 发表于7楼的内容

  • tlh1212

    tlh1212   |   当前状态:在线

    总积分:637  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-03-19

    最后登录时间: 2012-06-16

    空间 发短消息加为好友

    tlh1212   发表于 2011/8/24 18:16:39

    对于楼上的观点比较赞同!~

    8楼 回复本楼

    引用 tlh1212 2011/8/24 18:16:39 发表于8楼的内容

  • lyc19730508

    lyc19730508   |   当前状态:在线

    总积分:21345  2024年可用积分:3

    注册时间: 2008-03-20

    最后登录时间: 2021-05-27

    空间 发短消息加为好友

    lyc19730508   发表于 2011/8/25 8:21:28

    关键注意以下几点

    1、为什么接接触器,用途是什么?

    2、如果控制多台设备之间相互转换,还有从工频运行切换变频运行可以接。但是应注意:

    a、控制多台设备之间相互转换时,切换电路的设计及动作顺序要求很严格,一方面要保证任何一瞬间变频器输出侧不能和工频电源或者其他变频器并联接通,另一方面还要保证输出侧接触器切断电路时电路中已经没有负载电流流过

    b、从工频运行切换变频运行时,因为变频器有自动搜索功能。实现起来比较容易。但从变频切换到工频时就要十分注意。而且要保障:电动机转速应不低于额定速度的80%,以避免冲击电流;切换前,应使变频器的逆变电路处于封锁状态。如果说切换前运行频率过低,应首先将变频器的输出频率上升到基本频率以后再进行切换。

    9楼 回复本楼

    引用 lyc19730508 2011/8/25 8:21:28 发表于9楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2011/8/28 8:22:03

    可以接~但要主要注意
    10楼 回复本楼

    引用 aaing 2011/8/28 8:22:03 发表于10楼的内容

总共 , 当前 /