关于PROFIBUS网络

yujie0324  发表于 2011/8/24 13:13:59      1904 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

请教大家一个问题:   S7 300。。。由一个315-2DP主站和3#,4#,5#,6#,7#五个ET200M从站组成的PROFIBUS网络。它的实际通讯线是怎么连接的??我看现场的进入3#从站的通讯线居然没有出来。不明白。。。请大家指教。。谢谢!!!
1楼 0 0 回复
  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7505  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2011/8/25 10:13:33

    总线连接器有IN和OUT两个接口。

    主站OUT——7号的IN。
    7号的OUT——6号的IN。
    ……
    4号的OUT——3号的IN。

    3号后面没有从站,自然不需要OUT了。

    2楼 回复本楼

    引用 fung 2011/8/25 10:13:33 发表于2楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8595  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2011/8/26 17:15:19

    没有规则,随意链接~~但是实际接线时这样吗?

    总是从最近的开始,否则你不是要成倍的线缆连接么。

    3楼 回复本楼

    引用 swy 2011/8/26 17:15:19 发表于3楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2011/8/27 16:22:31

    还要在主站,3号站的PROFIBUS接口的终端电阻置于ON位置,其它站点置于OFF位置!!!!
    4楼 回复本楼

    引用 ababab 2011/8/27 16:22:31 发表于4楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2011/8/30 14:49:30

    这个回答有问题吧。 应该是主站IN——7号的IN
    5楼 回复本楼

    引用 sweect 2011/8/30 14:49:30 发表于5楼的内容

  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2011/8/30 20:56:40

    好的。。学了谢谢!

     