通讯问题

yujie0324  发表于 2011/8/27 16:04:31      1086 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

查看PLC上载的设置与串口调试助手的设置是一致的,都是9600,1,7,2,E,现象是每个字节的前一位好像是按8进制转换了,后一位正常,如串口助手发送:FDCBA9876543,PLC接收的是:7D4B29076543,请老师帮助看一下是什么问题。谢谢!
1楼 0 0 回复
  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2011/8/27 16:18:22

    7F7F了 一般7位数据位是ASC码协议时才用的,因为ASC编码时一个字节最高位是没有意义的



    2楼 回复本楼