难道需要将CPU的MMC卡通过PG清除后,下载才可以。

swy  发表于 2011/9/1 14:46:22      2997 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

一个S7-300PLC系统,cpu317-2dp,profibus总线,et200s从站。由于一个ET200S从站坏,原先型号"1AA04",现在使用“1AA05"替换。当将硬件组态更改后,使用原先的站地址如”5“,下载到PLC,重启,CPU报"BF".后将站地址改为”60“,下载,重启CPU,OK。为什么?难道需要将CPU的MMC卡通过PG清除后,下载才可以。

1楼 0 0 回复
  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2011/9/2 10:32:36

    你更改硬件后,首先保存编译,然后再下载,且要把旧的从站删掉,要不然会报冲突
    2楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2011/9/2 10:32:36 发表于2楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2011/9/4 12:01:56

    难道需要将CPU的MMC卡通过PG清除后,下载才可以。

    没有这个要求

    3楼 回复本楼

    引用 ababab 2011/9/4 12:01:56 发表于3楼的内容

  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2011/9/4 12:46:23

    cpu报错,你要看cpu的诊断信息的。肯定你哪里没有设置好,而不是站地址更改的问题

    4楼 回复本楼

    引用 xuwenbin 2011/9/4 12:46:23 发表于4楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2011/9/5 18:56:52

    要把旧的从站删掉,要不然会报冲突
    5楼 回复本楼