您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » plc与工控机的通讯线请教!

aine

aine   |   当前状态:在线

总积分:552  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-06-29

最后登录时间: 2012-04-17

空间 发短消息加为好友

plc与工控机的通讯线请教!

aine  发表于 2011/9/15 16:27:04      1171 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

请问plc与工控机的通讯线长度最长为多少啊?
1楼 0 0 回复
  • ytzidonghua

    ytzidonghua   |   当前状态:在线

    总积分:11257  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-09-18

    最后登录时间: 2023-03-26

    空间 发短消息加为好友

    ytzidonghua   发表于 2011/9/16 16:55:38

    232的理论是15米

    485是1200或者1500米

    2楼 回复本楼

    引用 ytzidonghua 2011/9/16 16:55:38 发表于2楼的内容

  • shandong

    shandong   |   当前状态:在线

    总积分:3322  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-07-01

    最后登录时间: 2013-07-20

    空间 发短消息加为好友

    shandong   发表于 2011/9/16 20:41:07

    CJ2M内置232口通讯距离最远15米,SCU21上两个都是232口的,通讯距离也是15米的。如果你是用的

    SCU31/41的422/485口,距离500m,因为SCU的485不带流控,和上位组态用hostlink连接的话只能走422

    的。

    3楼 回复本楼

    引用 shandong 2011/9/16 20:41:07 发表于3楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7505  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2011/9/21 18:00:45

    232口最远15米,422、485的话500米
    4楼 回复本楼

    引用 fung 2011/9/21 18:00:45 发表于4楼的内容

  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2011/10/3 10:28:42

    如果是其它通讯方式,可能不会太远
    5楼 回复本楼

    引用 xuwenbin 2011/10/3 10:28:42 发表于5楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2011/10/6 16:31:25

    如果搞个tcp/ip串口服务器来连接的话(电脑上装软件虚拟串口),可以更远,还可以用光纤。想多远就多远。
    6楼 回复本楼

    引用 ababab 2011/10/6 16:31:25 发表于6楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2011/10/7 15:29:26

    你用的是什么口啊

     

    7楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2011/10/7 15:29:26 发表于7楼的内容

总共 , 当前 /