您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 电压下降幅度

aine

aine   |   当前状态:在线

总积分:552  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-06-29

最后登录时间: 2012-04-17

空间 发短消息加为好友

电压下降幅度

aine  发表于 2011/9/19 16:43:59      1256 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

用4平方的铜钱接电,距离60-70米,没用大功率电器时电压是230,接上大点的电器(如1500W的电壶),电壶端电压就下降到180,为什么会降到这么低啊?
1楼 0 0 回复
  • marry123

    marry123   |   当前状态:在线

    总积分:902  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-06-29

    最后登录时间: 2012-04-23

    空间 发短消息加为好友

    marry123   发表于 2011/9/24 9:40:22

    4平方铜线应该没有问题,电压降太厉害估计是源头问题。建议查总电源进线或零线是否偏小。
    2楼 回复本楼

    引用 marry123 2011/9/24 9:40:22 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /