您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 炉膛负压变送器正负极选择

yujie0324

yujie0324   |   当前状态:在线

总积分:1425  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-08-14

最后登录时间: 2015-01-23

空间 发短消息加为好友

炉膛负压变送器正负极选择

yujie0324  发表于 2011/9/20 9:49:07      1264 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

炉膛负压的差压变送器是如何确定选择取源管所接正负极端口的。
 一直很迷惑这个问题,只是知道设计院会设计出来,照猫画虎的安装
1楼 0 0 回复
  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2011/9/26 9:57:11

    拆开来看看就知道了

    负压选﹣,正压选+

    2楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2011/9/26 9:57:11 发表于2楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2011/10/1 9:40:02

    我们用的负压传感器就一个口,直接塞在炉膛测量点的位置,不过正压状态时仪表是没显示的,都显示0值
    3楼 回复本楼

    引用 sweect 2011/10/1 9:40:02 发表于3楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2011/10/2 10:53:10

    负压选﹣,正压选+

     

     

    4楼 回复本楼

    引用 fung 2011/10/2 10:53:10 发表于4楼的内容

  • tanyichu

    tanyichu   |   当前状态:在线

    总积分:59  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-10-27

    最后登录时间: 2012-01-18

    空间 发短消息加为好友

    tanyichu   发表于 2011/10/27 17:26:43

    把图发出来看看

    5楼 回复本楼

    引用 tanyichu 2011/10/27 17:26:43 发表于5楼的内容

  • shuaike

    shuaike   |   当前状态:在线

    总积分:146  2024年可用积分:0

    注册时间: 2003-10-23

    最后登录时间: 2013-06-27

    空间 发短消息加为好友

    shuaike   发表于 2011/11/10 13:45:57

    测炉膛负压,

    如果表计是差压型,就负压端接炉膛引压管,正压端接环境大气

    如果表计是正负双压型,就只有一个接口,见图,直接接炉膛引压管

     

     

    6楼 回复本楼

    引用 shuaike 2011/11/10 13:45:57 发表于6楼的内容

总共 , 当前 /