您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 齐纳安全栅的问题

钟灵山

钟灵山   |   当前状态:在线

总积分:7804  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-12-25

最后登录时间: 2011-12-24

空间 发短消息加为好友

齐纳安全栅的问题

钟灵山  发表于 2011/9/21 9:32:57      912 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

有一个系统,压力变送器用的是本安型的,没加安全栅时电流正常,加了齐纳安全栅后电流就不正常了,这是怎么回事?
1楼 0 0 回复
  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8595  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2011/9/21 9:58:19

    齐纳式安全栅的特点是电路所用的元器件极少、故障率低、成本低、回路信号保真性好;但由于必须加限能电阻和智能变送器的采样电阻,过大的电压降低往往会导致回路供电不足;而且在工程应用中必须可靠接地,否则便会失去防爆安全保护功能。
    2楼 回复本楼

    引用 swy 2011/9/21 9:58:19 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /