您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 询问通讯指令的NETR 和 NETW的用法

shandong

shandong   |   当前状态:在线

总积分:3322  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-07-01

最后登录时间: 2013-07-20

空间 发短消息加为好友

询问通讯指令的NETR 和 NETW的用法

shandong  发表于 2011/9/25 21:44:14      1119 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我将S7300与200组建了DP网络,300做主站,也进行了组态,设置了输入输出缓冲区。在编程时,在200侧,想利用300侧的状态,300怎样编写程序用哪个指令将需要的I/O的数据输入到主站的输出区,从站又怎样接受信息,用到NETR指令吗?还有发送接受接受指令。在NETR和NETW应用中,在查到的资料是应用于PPI网络,在DP网络能用到吗?在DP网络中有没有类似的指令。问题补充:如果只组态数据区,那想用到300的数据,在200侧怎样使用?
1楼 0 0 回复
  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2011/9/26 10:08:59

    EM277与300的通讯,只需组态通信数据区即可。你到西门子网站网上课堂上下载这方面的资料
    2楼 回复本楼

    引用 swy 2011/9/26 10:08:59 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /