今天到实训室尝试运用PLC手编器进行程序输入。。我们所用到的是三菱的FX—2N-32MH,但是当我把程序输入到PLC里面进行实验。。
程序的语句如下:
0 LD X000
1 OR Y000
2 ANI X001
3 OUT Y000
4 END
但是当我按下按钮X000时,接触器Y000没有工作(外部线路没有接错)。可是当我同时按下X000和X001时,接触器就工作了。。
后来我把语句2改为“AND X001”时,按下X000,接触器也可以工作
求高手帮帮忙解答为什么
-
引用 aaing 2011/9/26 21:05:53 发表于2楼的内容
-
引用 hege377 2011/9/26 23:02:19 发表于3楼的内容
-
引用 shandong 2011/9/30 20:35:15 发表于4楼的内容
-
-
-
yangfan19992001 | 当前状态:在线
总积分:95 2024年可用积分:0
注册时间: 2006-12-14
最后登录时间: 2013-04-21
-
yangfan19992001 发表于 2011/10/3 1:20:45
肯定是接了常闭触点导致的