称重模块使用过程中莫名其妙的出现ADC error、Watchdog、limits of load cells signal exceeded or undershot等
1楼 0 0 回复
  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2011/10/2 10:47:44

    我觉得这方面首先整个电控柜要满足接地要求,其次尽量避免与大功率器件放置一起,还有称重电缆接线要符合EMC规范,屏蔽电缆单端接地。系统内的参考零位点全部短接。
    2楼 回复本楼

    引用 ababab 2011/10/2 10:47:44 发表于2楼的内容

  • yujie0324

    yujie0324   |   当前状态:在线

    总积分:1425  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-14

    最后登录时间: 2015-01-23

    空间 发短消息加为好友

    yujie0324   发表于 2011/10/7 10:26:56

    检查点:
     1  称重传感器,上下两部分短接
     2  接线盒需要接地
     3 siwarex 称重模块进入的传感器屏蔽电缆接入导轨上,屏蔽线不要凝成一股绳状 
    3楼 回复本楼

    引用 yujie0324 2011/10/7 10:26:56 发表于3楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2011/10/11 7:27:42

    楼上的十分专业

     

    4楼 回复本楼