您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » ..想用PLC直接驱动外部继电器..不知可否

agnes

agnes   |   当前状态:在线

总积分:830  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-06-28

最后登录时间: 2012-05-28

空间 发短消息加为好友

..想用PLC直接驱动外部继电器..不知可否

agnes  发表于 2011/10/9 12:20:28      1501 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

RT..PLC是继电器输出..由于是直接驱动电磁阀.工作3年多.内部继电器几乎同时坏..想用PLC直接驱动外部继电器..不知可否..(见过数控车床..输出继电器是在单独的板上..驱动20几mA的继电器..plc的继电器电流要小的多..只有8mA左右..

TKS......

1楼 0 0 回复
  • anheng

    anheng   |   当前状态:在线

    总积分:1788  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-04-16

    最后登录时间: 2014-04-21

    空间 发短消息加为好友

    anheng   发表于 2011/10/9 17:13:42

    是什么PLC呀,我们用的输出模块都是直接带小SISMEN的继电器的呀,没有问题的

    2楼 回复本楼

    引用 anheng 2011/10/9 17:13:42 发表于2楼的内容

  • ytzidonghua

    ytzidonghua   |   当前状态:在线

    总积分:11263  2024年可用积分:6

    注册时间: 2006-09-18

    最后登录时间: 2024-08-02

    空间 发短消息加为好友

    ytzidonghua   发表于 2011/10/9 17:20:10

    正常应用都是PLC带小继电器

    继电器带阀

    3楼 回复本楼

    引用 ytzidonghua 2011/10/9 17:20:10 发表于3楼的内容

  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2011/10/10 9:01:21

    应该不可以的!

    你用的是什么型号的PLC?

    4楼 回复本楼

    引用 xuwenbin 2011/10/10 9:01:21 发表于4楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2011/10/15 13:37:14

    最好还是加扩展。有的柜子没加,使用后经常出现坏输出点的情况。

    5楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2011/10/15 13:37:14 发表于5楼的内容

  • belle

    belle   |   当前状态:在线

    总积分:672  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-06-29

    最后登录时间: 2012-04-18

    空间 发短消息加为好友

    belle   发表于 2011/10/16 19:23:18

    继电器输出的话可以达到2A一个点的,工作多年坏了估计是因为继电器寿命到了,继电器有使用次数限制,也就是有寿命的
    6楼 回复本楼

    引用 belle 2011/10/16 19:23:18 发表于6楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2011/10/22 9:56:40

    直接启动容易烧触点,并不是不能用
    7楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2011/10/22 9:56:40 发表于7楼的内容

总共 , 当前 /