我现有一系统如下配置:
3台CP1E-N30DT PLC通过CIF11卡无协议组网:其中一台CP1E为主站,另两台CP1E为从站,主站分别实时读取两台从站的I/O状态
请教:这样的方式可以实现么?CIF11卡怎样接线?相应的拨码开关又如何设置?主从站如何设置?最好提供下示例程序,谢谢
-
引用 ababab 2011/10/10 9:05:28 发表于2楼的内容
-
-
swy 发表于 2011/10/15 13:38:10
主站的CP1E可以将串口设置为RS232C(无协议)、两台从站的串口设置为hostlink,然后在主站中用TXD指令发送hostlink命令代码来读取两台从站的I/O状态,两台从站是通过hostlink命令代码的站号来区分3楼 回复本楼
引用 swy 2011/10/15 13:38:10 发表于3楼的内容
-
-
belle 发表于 2011/10/16 19:25:28
主站的CP1E可以将串口设置为RS232C(无协议)、两台从站的串口设置为hostlink,然后在主站中用TXD指令发送hostlink命令代码来读取两台从站的I/O状态,两台从站是通过hostlink命令代码的站号来区分;
如果是422方式需要接四根线、发送连接收、接收连发送、负对负、正对正,背后的DIP开关两台的终端的PLC的DIP1拨到ON的位置、其余拨到OFF的位置;
如果是485方式接二根线、负对负、正对正,背后的DIP开关两台终端的PLC的DIP4拨到OFF其余拨到ON的位置、中间一台PLC的DIP1和4拨到OFF的位置其余拨到ON的位置。
引用 belle 2011/10/16 19:25:28 发表于4楼的内容