您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 恒压供水系统中的水压力变送器应该装在哪里?

钟灵山

钟灵山   |   当前状态:在线

总积分:7804  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-12-25

最后登录时间: 2011-12-24

空间 发短消息加为好友

恒压供水系统中的水压力变送器应该装在哪里?

钟灵山  发表于 2011/10/12 11:04:09      1673 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

恒压供水系统中的水压力变送器应该装在哪里?

看了单位里装的,都是装在水泵的出水口,但水泵出水口的压力是不会随着使用压力的变化而变化的,如果装在使用点,又因使用点众多而无法取舍,到底该怎么装,装在哪里,求高手解。

1楼 0 0 回复
  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8595  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2011/10/12 11:32:14

    压力变送器应该安装在阀门前或者阀门后,都是可以的
    2楼 回复本楼

    引用 swy 2011/10/12 11:32:14 发表于2楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2011/10/18 9:45:19

    楼主没说清楚,通常是装在阀前的,特殊情况除外,要看你的被控对象而定
    3楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2011/10/18 9:45:19 发表于3楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2011/11/3 16:04:38

    同意楼上 的看法,主要是根据具体的控制对象及要求.
    4楼 回复本楼

    引用 aaing 2011/11/3 16:04:38 发表于4楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5844  2024年可用积分:2

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2011/11/4 9:23:27

    应说说清楚是调节阀\工艺阀还是小截止阀
    5楼 回复本楼

    引用 jijun 2011/11/4 9:23:27 发表于5楼的内容

  • 218hty

    218hty   |   当前状态:在线

    总积分:9071  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-18

    最后登录时间: 2019-06-25

    空间 发短消息加为好友

    218hty   发表于 2011/11/4 10:36:03

    装在出口水流平缓的地方(即稍远的地方),传感器要顺水的方向斜装。

    6楼 回复本楼

    引用 218hty 2011/11/4 10:36:03 发表于6楼的内容