有2台变压器并列运行,变压器后各有1台断路器,低压母线通过1台断路器来连接。现有故障,造成3台断路器均跳闸。下面是断路器上的数据:

断路器1:Ia=1168A     Ib=3328A    Ic=1216A    In=2944A    Imax=3328A

 

断路器2:Ia=1160A     Ib=1864A    Ic=1056    In=1040A     Imax=3352A

 

母连断路器:Ia=888A     Ib=3160A    Ic=896A    In=2944A     Imax=2768A

 

断路器显示的是接地故障,再次送电后正常。

 

各位高手,帮我分析一下,到底是什么原因造成3台断路器都跳闸?

 

 

 