您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 是什么原因让断路器跳闸?

钟灵山

钟灵山   |   当前状态:在线

总积分:7804  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-12-25

最后登录时间: 2011-12-24

空间 发短消息加为好友

是什么原因让断路器跳闸?

钟灵山  发表于 2011/10/20 12:10:07      1476 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

有2台变压器并列运行,变压器后各有1台断路器,低压母线通过1台断路器来连接。现有故障,造成3台断路器均跳闸。下面是断路器上的数据:

断路器1:Ia=1168A     Ib=3328A    Ic=1216A    In=2944A    Imax=3328A

 

断路器2:Ia=1160A     Ib=1864A    Ic=1056    In=1040A     Imax=3352A

 

母连断路器:Ia=888A     Ib=3160A    Ic=896A    In=2944A     Imax=2768A

 

断路器显示的是接地故障,再次送电后正常。

 

各位高手,帮我分析一下,到底是什么原因造成3台断路器都跳闸?

 

 

 

1楼 0 0 回复