您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 我想让PLC出现故障时输出一个继电器,不论何种故障?

ababab

ababab   |   当前状态:在线

总积分:5826  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-06

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

我想让PLC出现故障时输出一个继电器,不论何种故障?

ababab  发表于 2011/10/28 16:12:16      1334 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我想让PLC出现故障时输出一个继电器,不论何种故障?
1楼 0 0 回复
  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2011/10/28 22:59:28

    PLC故障可能性较小,不的故障会对应有一些报警状态位,大的故障可能导致PLC停止运行,完全没有输出。

    这样的话就可以让PLC某个输出只要PLC运行就有输出,一旦故障停运了,这个输出自然就没了,这个输出就是你想要的了!

    2楼 回复本楼

    引用 hege377 2011/10/28 22:59:28 发表于2楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2011/10/30 14:53:23

    用FAL指令来制定你要的报警,见编程手册
    3楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2011/10/30 14:53:23 发表于3楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5844  2024年可用积分:2

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2011/11/7 12:24:30

    没有总的故障的标志位,只有针对不同错误的时候,有标志位,具体你可以看看CP1L的操作手册
    4楼 回复本楼

    引用 jijun 2011/11/7 12:24:30 发表于4楼的内容

  • 218hty

    218hty   |   当前状态:在线

    总积分:9071  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-18

    最后登录时间: 2019-06-25

    空间 发短消息加为好友

    218hty   发表于 2011/11/8 7:43:07

    PLC有故障时输出的特定软继电器。
    5楼 回复本楼

    引用 218hty 2011/11/8 7:43:07 发表于5楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2011/11/19 11:40:34

    学习了,

    谢谢

    6楼 回复本楼

    引用 aaing 2011/11/19 11:40:34 发表于6楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7505  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2011/12/1 10:57:16

    特殊辅助继电器A区所有的标志位
    7楼 回复本楼

    引用 fung 2011/12/1 10:57:16 发表于7楼的内容

总共 , 当前 /