原项目用了CP1H-XA40DT-D对四路正交增量型型编码器进行计数,项目改造后要增加两路编码器,一共是六路正交脉冲输入计数。CP1H只有四路高速计数器,可以接个什么扩展单元吗? 还是只有换成其它中型的PLC了
1楼 0 0 回复
  • shandong

    shandong   |   当前状态:在线

    总积分:3322  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-07-01

    最后登录时间: 2013-07-20

    空间 发短消息加为好友

    shandong   发表于 2011/11/7 8:47:19

    还需加CJ单元适配器CP1W-EXT01。。
    2楼 回复本楼

    引用 shandong 2011/11/7 8:47:19 发表于2楼的内容

  • 218hty

    218hty   |   当前状态:在线

    总积分:9071  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-18

    最后登录时间: 2019-06-25

    空间 发短消息加为好友

    218hty   发表于 2011/11/8 7:45:27

    可以的。加一个高速计数器的单元。再加一个CJ单元适配器
    3楼 回复本楼

    引用 218hty 2011/11/8 7:45:27 发表于3楼的内容

  • ytzidonghua

    ytzidonghua   |   当前状态:在线

    总积分:11263  2024年可用积分:6

    注册时间: 2006-09-18

    最后登录时间: 2024-08-02

    空间 发短消息加为好友

    ytzidonghua   发表于 2011/11/8 12:49:36

    可以加模块

    也可以考虑下别的PLC

    用松下的做过12路的高速计数 呵呵

    4楼 回复本楼

    引用 ytzidonghua 2011/11/8 12:49:36 发表于4楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2011/11/9 11:16:47

    加个高速计数模块

     

    5楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2011/11/9 11:16:47 发表于5楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2011/11/21 9:01:14

    还可以用两PLC设置主从链接通迅
    6楼 回复本楼

    引用 ababab 2011/11/21 9:01:14 发表于6楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2011/12/3 8:40:42

    只能是增量型模式,不能是相位差的
    7楼 回复本楼

    引用 fung 2011/12/3 8:40:42 发表于7楼的内容