您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 大家说说这三个零序互感器应该并联还是串联

yu12

yu12   |   当前状态:在线

总积分:651  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-07-01

最后登录时间: 2012-01-08

空间 发短消息加为好友

大家说说这三个零序互感器应该并联还是串联

yu12  发表于 2011/11/10 13:38:09      1648 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

最近比较郁闷,一个6kV断路器柜,并接出3根电缆(单根的容量不够).大家说说这三个零序互感器应该并联还是串联?外接的是电动机时是什么?外接是母线又是什么?

越来越不懂啦.吐血中......

1楼 0 0 回复
  • marry123

    marry123   |   当前状态:在线

    总积分:902  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-06-29

    最后登录时间: 2012-04-23

    空间 发短消息加为好友

    marry123   发表于 2011/11/13 22:48:03

    该不是说A、B、C三相共接出三根电缆吧?

    你是说每一相出线都是三根吗(因为一根容量不够)?三相就是九根,一起套在一

    个零序CT内,没必要分开套三个CT吧。假如真要分成三个CT,我想二次线并和串都

    能反映零序电流。
    但是,每一相并三根电缆是不大可能的。除非那个负荷有三个电源开关柜,其中两

    个开关出线接到另一开关并由此接到负荷去的。那样话,零序CT只用套在最终出线

    的三相之上。不论负荷是电机还是母线。

    2楼 回复本楼

    引用 marry123 2011/11/13 22:48:03 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /