您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 无功和功率因数变化,电压几乎不变

agnes

agnes   |   当前状态:在线

总积分:830  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-06-28

最后登录时间: 2012-05-28

空间 发短消息加为好友

无功和功率因数变化,电压几乎不变

agnes  发表于 2011/11/10 13:41:12      1575 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我厂是地方性厂用自备电厂。容量小。在启机过程中,体现到了调节进气量。发电机频率变化。调节励磁电流。发电机电压变化。但是,并网后,既同大容量电网并列后,反而变 成了调进气量,有功变化,频率几乎不变,调励磁电流。无功和功率因数变化,电压几乎不变的现象了呢。请高工指点。谢谢
1楼 0 0 回复
  • yu12

    yu12   |   当前状态:在线

    总积分:651  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-07-01

    最后登录时间: 2012-01-08

    空间 发短消息加为好友

    yu12   发表于 2011/11/13 22:49:12

    因为电网是无限大的,并网后的频率和电压是随电网的变化而变化的。所以发电机

    的调节就没什么变化了,就只能调有功了。

    2楼 回复本楼

    引用 yu12 2011/11/13 22:49:12 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /