1)检查设定的传感器量程上限或传感器极限量程是否大于或等于当前被测信号,确定所选的传感器型号和设定量程的正确性;
2)检查导压管是否存在泄漏或堵塞,如果使用引压阀,检查阀门是否完全打开;
3)确认引入的被测信号是稳定的输入量;如果被测量是液体,确认不存在残留气体;如果被测量事干燥气体,确认不存在液体;
4)检查传感器法兰测是否存在沉淀,法兰是否有被腐蚀现象;
5)如果是远传法兰型变送器,检查两个被测信号间是否存在位差,计算由位差所引起的差压是否大于传感器量程;
6)检查供电电源是否在12V~24VDC之间;
7)利用手持操作器对仪表进行自检和参数读取,检验是否智能电子部件故障或未经初始化。
1楼
0
0
回复