我们的一个客户需要在现场通过PLC读取摄像头图片,然后通过电台传输到中心。图片不能太大。用户要求20K以下,这样通过电台比较容易传输。
摄像头分为两种1种是串口接口的,一种是网口接口的
串口的可以工作在-20~70摄氏度,可以满足用户现场的气候条件。而网口的摄像头很难达到这样一点。
腾控的PLC通过自由口编程应该能实现这一点。但是后来的实验结果让我们很失望。摄像头的串口传输很没有规律,腾控科技的技术支持人员很头痛。
后来,我们让腾控的研发工程师专门给我们做了一个摄像头的功能块,在PLC程序中,给这个功能块一个上升沿,它就会让摄像头拍摄一个静态图片放到内存中,这样我们在实际应用中就可以这样做了,监测边界传感器的输入,一旦发现有人或者动物闯入,就启动摄像头拍摄一个静态图片,存入PLC的内存中。
其实腾控PLC还有一个功能是可以和网络摄像头匹配的,就是FTP服务器,网络摄像头拍摄的图片可以通过FTP直接上载到PLC,只是网络摄像头的图片太大,通过电台传输时间太长,不能采用。而且网络摄像头很难在-20~70摄氏度工作,这次没有采用。
腾控PLC提供了文件操作的功能,可以打开,读写文件
1楼
1
0
回复
