您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 使用CPU 315F和ET 200S时应如何避免出现“通讯故障”消息?

weixiao

weixiao   |   当前状态:在线

总积分:800  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-07-01

最后登录时间: 2013-04-17

空间 发短消息加为好友

使用CPU 315F和ET 200S时应如何避免出现“通讯故障”消息?

weixiao  发表于 2011/11/22 17:55:05      1188 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

使用CPU 315F和ET 200S时应如何避免出现“通讯故障”消息?
1楼 0 0 回复
  • agnes

    agnes   |   当前状态:在线

    总积分:830  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-06-28

    最后登录时间: 2012-05-28

    空间 发短消息加为好友

    agnes   发表于 2011/11/27 22:06:02

    使用CPU S7 315F, ET 200S以及故障安全DI/DO模块,那么您将调用OB35 的故障安全程序。而且,您已经接受所有监控时间的默认设置值,并且愿意接收“通讯故障”消息。 OB 35 默认设置为100毫秒。您已经将F I/O模块的F监控时间设定为100毫秒,因此至少每100毫秒要寻址一次I/O模块。但是由于每100毫秒才调用一次OB 35,因此会发生通讯故障。要确保OB35的扫描间隔和F监控时间有所差别,请确保F监控时间大于OB35的扫描间隔时间。 7分布式安全系统,一直到V5.2 SP1 和 6ES7138-4FA00-0AB0,6 ES7138-4FB00-0AB0,6ES7138-4CF00-0AB0 都会出现这个问题。在新的模块中,F 监控

    时间设定为150毫秒.

    2楼 回复本楼

    引用 agnes 2011/11/27 22:06:02 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /