asdfg11 发表于 2011/11/27 21:26:45
功率因数太低的原因是:你所说的情况应该是上一级高压线路功率因数太低,自动补偿投入是有条件的,1.电压必须要在设置范围内,电流必须达到设置的启动电流,还有就是进线的功率因数。根据你的情况要解决只有找供电部门,或者手动投入
引用 asdfg11 2011/11/27 21:26:45 发表于2楼的内容