为什么高厂变高侧过流保护会动作?

beijing12  发表于 2011/11/27 9:03:06      1589 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我遇到一个问题,请教各位:升压站采用230kV双母线接线方式,发变组采用单元接线,高厂变从发电机出口引接。升压站有一相CT发生接地故障,为什么高厂变高侧过流保护会动作?哪位能告诉我,不胜感谢!
1楼 0 0 回复
  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2011/11/27 17:46:59

    单相接地故障发生哪个电压等级上?

    2楼 回复本楼

    引用 xuwenbin 2011/11/27 17:46:59 发表于2楼的内容

  • wernm

    wernm   |   当前状态:在线

    总积分:536  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-09-18

    最后登录时间: 2012-04-19

    空间 发短消息加为好友

    wernm   发表于 2011/11/27 21:38:10

    220KV系统是中性点直接接地系统,单相接地故障的故障电流很大,电源侧过流保护动作,是正确动作,没问题。

    3楼 回复本楼

    引用 wernm 2011/11/27 21:38:10 发表于3楼的内容

  • wernm

    wernm   |   当前状态:在线

    总积分:536  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-09-18

    最后登录时间: 2012-04-19

    空间 发短消息加为好友

    wernm   发表于 2011/11/27 21:38:48

    220KV系统是中性点直接接地系统,单相接地故障的故障电流很大,电源侧过流保护动作,是正确动作,没问题。

    4楼 回复本楼

    引用 wernm 2011/11/27 21:38:48 发表于4楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2011/12/7 11:21:39

    小接地电阻的系统,单相接地故障的短路电流会使电源侧断路器过流保护动作。
    5楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2011/12/7 11:21:39 发表于5楼的内容