您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 高压侧断一相,低压侧相对相,相对地是多少电压?

qwert123

qwert123   |   当前状态:在线

总积分:308  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-11-01

最后登录时间: 2012-01-09

空间 发短消息加为好友

高压侧断一相,低压侧相对相,相对地是多少电压?

qwert123  发表于 2011/11/29 11:06:25      3539 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

高压侧是10KV/400V的,Y/△,如果出现高压侧断一相,二次侧相对相,相对地是多少电压?再延伸一下如果是△/Y,那么相对相,相对地电压是多少呢???
请教高手指点???

1楼 0 0 回复
  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7505  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2011/11/29 16:21:08

    需要画二个图,一个是接线图(楼主说的Y/Δ是想象的结线组,也可分析,实际是Δ/Y结线组),再画个各相电压向量图,可得出结果。

    2楼 回复本楼

    引用 fung 2011/11/29 16:21:08 发表于2楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2011/12/11 18:30:10

    分析的相当到位,真不错

    给点人气啊

    3楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2011/12/11 18:30:10 发表于3楼的内容

  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2011/12/12 9:34:52

    缺相运行的话光用理论分析很难的,因为这还和低压负荷,低压线路接线方式有关,测量的地点不同,电压的数据也不太一样。
    4楼 回复本楼

    引用 xuwenbin 2011/12/12 9:34:52 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /