您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 差动速断保护能否在区外故障时动作?

huhuwww

huhuwww   |   当前状态:在线

总积分:350  2024年可用积分:1

注册时间: 2011-10-24

最后登录时间: 2012-04-09

空间 发短消息加为好友

差动速断保护能否在区外故障时动作?

huhuwww  发表于 2011/11/30 8:28:53      4331 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

有一起故障跳闸,主变和发电机的差动保护动作跳闸,后来经查是主变和发电机之间的靠母线侧的一把刀闸有三相短路的现象,因为这不在主变差动范围内,判断是差动速断保护动作,对吗?
1楼 0 0 回复
  • qwert123

    qwert123   |   当前状态:在线

    总积分:308  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-11-01

    最后登录时间: 2012-01-09

    空间 发短消息加为好友

    qwert123   发表于 2011/12/3 23:06:33

    所有一次系统都在某一个保护区内,二个差动都动作,要看是不是故障点在这二个保护区内。差动保护只能保护区内故障,区外故障时动作,应该说是误动作。

    2楼 回复本楼

    引用 qwert123 2011/12/3 23:06:33 发表于2楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2011/12/12 10:51:39

    不能想当然是不是在区外。要看看你接入变压器差动保护的CT位置在哪!如果两侧CT位置把发生短路的位置不含在内,不能说变压器的差动保护是误动!
    3楼 回复本楼

    引用 aaing 2011/12/12 10:51:39 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /